土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助水泵出水管问题
我做的一个泵房水泵出水管初设是DN2200,后来由于结构原因改成了DN1800。单泵流量是9.21m3/s.
扬程是280KPa。现在甲方问对水量有没有影响。不知道那位兄弟有这方面的经验?

全部回答(7 )

  • zzz_ggg
    呵呵!结构满足工艺!前提你不是结构盲!有些要求结构实现不了!你还要他(她)满足你?
    对于楼主说的!前面1400和后面的1600是不是一个做结构的定的,还是工艺人自己拍脑门定的?其实做工艺的尽量留有余地还是应该的!20公分就憋死牛太不应该了!
    2006-09-24 00:00:24 来自 PC 评论 举报
  • waterp
    记住:做泵房永远是工艺第一, 结构是为工艺服务的, 不要把明显的错误留给自己!
    2006-09-22 11:22:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

市政给排水

返回版块

23.61 万条内容 · 820 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10