【学习】一起住宅内电击伤害事故的分析和教训昨日,在师弟处翻杂志,发现一篇不错的文章,转载下来,希望对于大家能有启示和帮助。一起住宅内电击伤害事故的分析和教训1.事故情况2009年5月11日21;00左右,某城区一幢20世纪90年代中期修建的住宅内,二楼的一位住户在浴室洗澡时触碰电热水器外壳,进而发生电击伤害事故。2.原因分析发生事故的住宅的供电线路已运行了十几年。事故发生后,当地电力公司立即组织人员展开了事故调查。用户电热水器绝缘良好,电阻值大于2.5MΩ。且外壳还有PE保护线连接,通电后未发现漏电现象;进户线处装设了刀开关和熔断器,但未装设漏电断路器;室内供电线路相线和中性线对地和对PE线绝缘电阻值均大于2MΩ;用户浴室未采取局部等电位联接;对该幢楼全面停电,检查主线绝缘及其他用户相线和中性线绝缘,均正常;对地及PE线绝缘电阻值经测试大于2MΩ。