土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 特灵CXAH080机组故障

特灵CXAH080机组故障

发布于:2012-02-14 20:11:14 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
现有一特灵CXAH080机组,有六个压缩机,请问他们分为几个系统,如何分的,smm主板报 M ckt1 fault故障,按1不能复位,只要上电,就报,且只有4号压缩机运行,我把这个机组主板与另一机组主板互换,报M ckt1 fault故障的主板放在另一台机组上任然报此故障。而把另一台好的机组主板放在报M ckt1 fault故障的主机上,就不报M ckt1 fault故障,请问可以判定主板坏了吗?而换过主板后,有故障的机组报 M Comp. B2 fault,请问如何解决?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • jinyiwz
    jinyiwz 沙发
    麻烦楼上的兄弟传份维修资料
    2013-06-14 19:57:14

    回复 举报
    赞同0
  • duzewen2008
    duzewen2008 板凳
    m ckt1 fault 故障描述:压缩机A1和B1高压同时跳脱。先复位回路1的高压开关,或者短接。故障不能排除,则判断为主板故障。m comp b2 fault 故障描述:b2压缩机电流过载。复位压缩机b2过载继电器。
    2012-02-19 15:12:19