土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 我国低压锅炉水质标准

我国低压锅炉水质标准

发布于:2012-02-14 17:17:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  (1)立式水管锅炉、立式火管锅炉、卧式内燃锅炉等燃煤锅炉
  锅内加药处理 炉外化学处理 锅内加药处理 炉外化学处理
  悬浮物,mg/L ≤20 ≤5
  总硬度,mmol/L ≤1.75② ≤0.02
  总碱度,[H+]mmol/L(mgoN/L) 8~20 ≤20
  PH(25℃) >7 >7 10~12 10~12
  溶解固形物①,mg/L <5000③ <5000③
  相对碱度
  (游离NaOH/溶解固形物) <0.2④ <0.2④
  ①如测定溶解固形物有困难时,可采用测定氯离子(Cl-)的方法来间接控制,但溶解固形物与氯离子(Cl-)间到比例关系须根据具体情况通过试验确定,
  并应定期复试和修正此比例关系。
  ②当硬度指标超过此规定时,使用锅炉到单位在报上级主管部门批准和当地劳动部门同意后,可适当放宽。
  ③兰开夏式锅炉到溶解固形物可<10000mg/L。
  ④当相对碱度≥0.2时,应采取防止苛性脆化到措施
  (2)热水锅炉
  热水温度 ≤95℃,采用锅内加药处理 >95℃,采用炉外化学处理
  补给水 循环水 补给水 循环水
  悬浮物,mg/L ≤20 ≤5
  总硬度,mmol/L ≤3 ≤0.35
  PH(25℃) >7 10~12 >7 8.5~10
  溶解氧,mg/L ≤0.1 ≤0.1