如图所示,正常运行时是进线1带110KV两端母线,110在合位,进线2开关在分位,也就是说进线1带两台变压器运行(进线1进线2都没有保护,也就是说是死开关,除了相应主变的差动保护,非电量保护,高后备保护动作去跳该开关外)。请问此时若果配置110KV进线备自投,那么闭锁备投的情况有哪些,除了手跳(遥跳)进线开关外?

1.jpg

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • aikai27
    aikai27 沙发
    我做过好几个进线备自投的图纸,一般BZT装置都有判断1DL,2DL状态的逻辑,就是1DL,2DL的状态有变化,BZT装置会自动放电而不会执行。因此,无需加入手跳、摇跳、保护动作等闭锁bzt。有问题欢迎讨论。
    2012-02-18 22:17:18

    回复 举报
    赞同0
  • rllrll2008
    rllrll2008 板凳
    哈哈,这个用点用。
    2012-02-18 10:53:18

    回复 举报