发布于:2006-09-15 16:17:15
来自:暖通空调/热泵工程
[复制转发]
工程概况:公建400m2,高度8m,冷热源选用土壤源热泵,经计算,冷负荷50KW,流量8.6m3/h,冷冻水系统阻力12m,冷却水系统阻力10m。厂家选用设备:热泵制冷量71.5KW,冷冻水系统流量12.3m3/h,冷却水系统流量17.4m3/h;冷冻水泵和冷冻水泵流量23m3/h,扬程28m。现有疑问1.热泵机组选的大;2.机组冷却水和冷冻水流量不一样;2.冷冻水泵和冷冻水泵的流量和扬程也选的大,而且和热泵机组不配套。就上面问题问过厂家,他们的技术人员也回答不出来,只是说以前就这样设计。另有一个相似建筑已经上述设计竣工使用,一直没有机会去看看。现在向各位前辈请教此方案的合理性。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
youwei_hi
沙发
回答楼上的:)最终选择水泵:流量19.1t/h,扬程15m(考虑到冷却水泵和冷冻水泵一共选三台,互为备用,所以选大了,差的也不多,应该还可以吧.该建筑为公建,而且面积较小,所以没有考虑同时使用系数.另:一般大家都怎么确定打井的深度和打井的口数?施工的说每米按55W,打个100米,共打了11口井.
2006-10-12 15:38:12
赞同0
-
youwei_hi
板凳
回答楼上的:)最终选择水泵:流量19.1t/h,扬程15m(考虑到冷却水泵和冷冻水泵一共选三台,互为备用,所以选大了,差的也不多,应该还可以吧.该建筑为公建,而且面积较小,所以没有考虑同时使用系数.另:一般大家都怎么确定打井的深度和打井的口数?施工的说每米按55W,打个100米,共打了11口井.
2006-10-12 15:37:12
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报