现有一个厂区,里面有几个库房和几个车间,甲方都要求做自动喷淋,小弟我有以下几个问题想请教一下: 1、这几个库房和车间是否可以采用同一个消防水池及屋顶水箱?每个库房,车间采用独自的湿式报警阀组, 2、如果采用同一个消防水池,那这个消防水池的容积是否安最大一个用水量来确定。 各位前辈高人请指教一下!! 3、那个水泵结合怎么结啊??还是库决房跟车间合起来用一套结合器吗??这个真的有点不懂了!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
wyw1860
沙发
水箱提供火灾初期十分钟的水量,压力由稳压泵和消防泵提供,
2004-02-03 08:43:03
赞同0
-
半滴水
板凳
22米??是什么东西?一般7米静压就够了。
2004-02-02 21:31:02
赞同0
加载更多水箱的设置高高度:当建筑高度不超过100m,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,所以你们院的图纸高了8m,那是正确的。