正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(3 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
现有一个厂区,里面有几个库房和几个车间,甲方都要求做自动喷淋,小弟我有以下几个问题想请教一下: 1、这几个库房和车间是否可以采用同一个消防水池及屋顶水箱?每个库房,车间采用独自的湿式报警阀组, 2、如果采用同一个消防水池,那这个消防水池的容积是否安最大一个用水量来确定。 各位前辈高人请指教一下!! 3、那个水泵结合怎么结啊??还是库决房跟车间合起来用一套结合器吗??这个真的有点不懂了!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句水箱的设置高高度:当建筑高度不超过100m,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,所以你们院的图纸高了8m,那是正确的。
回复 举报
回复 举报