土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水压

消防水压

发布于:2004-02-02 18:34:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
本人有一事请教
屋顶水箱距离最不利消火栓高度仅有8m,按理不满足消火栓压力(约22m),可是我发现我院给排水图纸上并无加压措施,是何原因?请各位水仙赐教!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wyw1860
    wyw1860 沙发
    水箱提供火灾初期十分钟的水量,压力由稳压泵和消防泵提供,
    水箱的设置高高度:当建筑高度不超过100m,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa,所以你们院的图纸高了8m,那是正确的。
    2004-02-03 08:43:03

    回复 举报
    赞同0
  • 半滴水
    半滴水 板凳
    22米??是什么东西?一般7米静压就够了。
    2004-02-02 21:31:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是那个厂区的自动喷淋,那上结合器怎么搞啊??

现有一个厂区,里面有几个库房和几个车间,甲方都要求做自动喷淋,小弟我有以下几个问题想请教一下: 1、这几个库房和车间是否可以采用同一个消防水池及屋顶水箱?每个库房,车间采用独自的湿式报警阀组, 2、如果采用同一个消防水池,那这个消防水池的容积是否安最大一个用水量来确定。 各位前辈高人请指教一下!! 3、那个水泵结合怎么结啊??还是库决房跟车间合起来用一套结合器吗??这个真的有点不懂了!!

回帖成功

经验值 +10