1,我想问下热力膨胀阀调节范围是多少,我记得是20%~120%(能力) 对吗

2,如果上述范围是对的,请问如果低于20%或高于120%会出现什么情况,阀不能正常工作吗

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huangdeming899
    选大一号能达到制冷温度吗,
    2013-02-17 11:33:17

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    本人在做 冷库的时候热力膨胀阀一般放大30%左右。
    2012-02-21 16:49:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多