说明下情况,有两台变压器+发电机。平时两回路由变压器供电。由于某些一级非消防负荷用电量比较大,怕一台变压器故障时,另一台变压器不能承担。能不能设一台变压器故障后就启动发电机呢?双电源切换开关引自市电及发电机的两回路能否同时带电?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 任逍遥
    任逍遥 沙发
    双电源切换开关引自市电及发电机的两回路必须带有连锁装置,不能同时带电
    2012-02-14 13:37:14

    回复 举报
    赞同1
  • szmzj501118
    szmzj501118 板凳
    双电源切换开关引自市电及发电机的两回路必须带有电气和机连锁装置,不能同时带电。