土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 商场人员密度的问题

商场人员密度的问题

发布于:2006-09-15 14:53:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
设计商店空调时,营业厅的人数取值:大型百货楼,一层按1.5~2人/ m2,其它层按1人/ m2;一般商店按0.9~1.0人/ m2。
这个标准 是哪本规范中说的,请指教!!!

上面是CONBON的一个帖子,现我拿出来在讨论一下:这个是技术措施中建议的人员密度,但是我觉得其说法他笼统,首先我们应该清楚营业厅的面积取职问题:一般营业厅面积包括一些柜台占有的面积和人员使用面积,算人员的时候可以按人员密度*人员使用面积,在不清楚的人员使用面积的情况下可以取建筑面积*0.6来估算,这样;
营业厅的人数=建筑面积*0.6*人员密度

我在做商场设计时,经常按新风量=建筑面积*(10-15)立方米/h 来计算新风量的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lsy207207
    lsy207207 沙发
    以上提供的大致为80年代的大中城市指标,那时城市的商业建筑屈指可数,随着时代的进步,商业网点的分布越来越合理,人员分流的客观存在,使人员密度指标大幅下降,新出的≤公共建筑节能设计标准≥给出了推荐值,具有一定的可靠性与科学性,愿感兴趣的网友都发表高见。楼主注意,先行的规范新风标准可要不小于20立方米/h 。
    2006-09-16 07:55:16

    回复 举报
    赞同0
  • sanmufbc
    sanmufbc 板凳
    好议题
    2006-09-15 14:58:15

    回复 举报
    赞同0