土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大家帮忙看看这个楼梯间是否需要加压送风?

大家帮忙看看这个楼梯间是否需要加压送风?

发布于:2012-02-14 10:35:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下一层,地上的楼梯间都是有窗户的,建筑图还不是很熟悉,这个应该是可开启的窗户吧?
实用供热空调设计手册上说自然排烟条件是“防烟楼梯间的可开启外窗面积每5层内≥2㎡”是怎么理解?我理解是5层加起来的外窗面积大于2㎡就可以自然排烟。
但是我看到别人做的这个,楼梯间是设了加压送风的,求解!


11#是我自己画的一个图纸,希望各位帮忙看看提出问题指正一下,没师傅教可怜啊,谢谢了!

[ 本帖最后由 lcy12345lcy 于 2012-2-14 16:29 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • lcy12345lcy
    lcy12345lcy 沙发
    如果是必须要设置的话,只能跟建筑的商量增加风井了吧
    2012-02-21 15:30:21

    回复 举报
    赞同0
  • 无间道
    无间道 板凳
    地上部分没有问题了。但地下部分需要的新风如何补充呢,况且地下部分的消防等级需要提高一级来处理,只能是设置。
    2012-02-21 13:16:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

对风机的理解,为什么地下室有风井,地上就没了?

我看到一个图,地上部分的楼梯间就没风井了,地下室有的,如果是用作地下室排风的话?它是到地上就没了吗?那风是怎么出去的?不是密闭的吗?风井盖又不能开口?还是开旁边的口

回帖成功

经验值 +10