由于我工地工期比较紧张,接桩时间会影响检测进度。就目前情况,想提高接桩所用的混凝土标号到C50,并添加
早强挤使混凝土在一周内能达到C35的试压强度。但监理单位提出要等现场试块强度结果出来(28天养护期)才能进行静载。
是否可以根据7天的试块作为依据,若7天试块达到C35的静载要求,能否就进行试压。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • jianshedeaa
    jianshedeaa 沙发
    按规范比较好吧
    2012-02-18 08:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • qin.jq
    qin.jq 板凳
    如果是为做静载试验需要,做桩帽,原设计强度C35,提高标号到C50,在龄期不到,强度到的前提下,完全可以进行静载试验。必须注意的是,工程桩对土壤会产生挠动,使桩周摩阻力下降,一般而言,工程桩必须施工完成15天以上,方可开展静载·工作。