土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 新抗规箍筋体积配筋率的问题

新抗规箍筋体积配筋率的问题

发布于:2012-02-14 10:05:14 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
老规范去掉重叠的部份。新规范取消了这个说法。请问现在要是计算体积配筋率时,要怎么计算。重叠的部份要计算进去吗。还是不用计算。6.3.9条3款1条。
混规6.6.3条79页的公式l1 l2的长度是结构边长去保护层吗。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    规范对箍筋间距是有明确要求的,就是为了避免箍筋间距过大导致约束作用降低从而出现压碎的混凝土有脱落的可能.
    箍筋体积配筋率计算中关于扣除重叠或不扣除重叠,这里的重叠是指复合箍筋中由于大圈套小圈引起的局部重叠,这种重叠是小范围.局部性的,这与两个箍筋完整重叠是完全不同的两种情况,后者类似于并筋.
    而混规规定:并筋钢筋的等效直径应按截面面积相等的原则换算确定.
    从并筋的规定也可以反证箍筋体积配筋率计算中不扣除重叠部分的规定并非底气不足,而且也应该注意到箍筋体积配筋率是类似含筋率的粗糙概念,所以讲箍筋体积配筋率计算中关于扣除重叠或不扣除重叠都不是大问题,按自己的理解去执行就可以了!
    2012-02-15 23:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • 土木王子
    土木王子 板凳
    还是扣除吧,感觉两个箍筋并在一起,等并在一起的那部分在破坏时应该和一根是一样的。