土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教走廊排烟问题

请教走廊排烟问题

发布于:2012-02-14 09:28:14 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
  • 长度为100米的走廊,两头可自然排烟,中间的电梯及楼梯合用前室可自然排烟,合用前室与走廊间设有防火门,这样的走廊用不用设置机械排烟?
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    9.2.4 作为自然排烟的窗口宜设置在房间的外墙上方或屋顶上,并应有方便开启的装置。自然排烟口距该防烟分区最远点的水平距离不应超过30m。
    这一条你满足不了,需要采用机械排烟。
    2012-02-14 11:14:14