土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 关于电动机的频繁启动保护

关于电动机的频繁启动保护

发布于:2006-09-15 10:49:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大虾:
在高压电机的的“启动次数保护--频繁启动”。
电机一般会有冷启动、和热启动的次数限制。
1:冷启动和热启动怎么理解?
2:假设某电机允许冷启动3次,热启动2次,这个次数怎么解释?
3:是否在冷启动的次数之间会有严格的时间限制,热启动次数之间也有时间限制
这样在电机的频繁启动保护上回如下定值:
1〉冷启动次数,2〉热启动次数,3〉冷启动时间间隔,4〉热启动时间间隔??


全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pattonroc
    pattonroc 沙发
    基本了解,但是对于冷启动和热启动之间的相互关系还是没有明了?
    2006-09-17 12:23:17

    回复 举报
    赞同0
  • lhcxxg
    lhcxxg 板凳
    我说的大容量电机启动间隔不得少于0.5~1h,是指无论是冷起,还是热起之间的间隔,启动之间的间隔,如,我现在电机2次冷起失败,再启动就要间隔0.5~1h之后才能起。
    冷起就是电极本体的问题与环境温度差不多,他们之间的标准是电机本身的问题,他们之间没有方法转化。
    2006-09-16 15:16:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 412 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各种短路故障的相序连接图及计算分析

请看:http://www.bjx.com.cn/blog/user1/3040/index.shtml

回帖成功

经验值 +10