土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 全新风的冷负荷的确定(讨论)

全新风的冷负荷的确定(讨论)

发布于:2006-09-15 09:48:15 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
全新风的负荷确定的焓应该是以夏季室外计算温湿度的焓,是减去送风状态或露点的焓,还是室内工艺要求温湿度的焓?
这个我个人认为是以后面的室内工艺温湿度的焓值
运用能量守恒,参考图
室外新气送进来35,排出23,室内送风18 回风23度,所以室内负荷为23和18之间,新风35和23对应焓值
而另一种是以露点计算,室外新风处理到露点温度,然后加热送入室内,我想问下,新风要处理到露点状态吗?处理到室内状态点再送到室内再送到室内.

1158286039667.JPG

  • liulovelb
    liulovelb 沙发
    看了下教材,一次回风系统,新风负荷计算就是室外和室内状二个点之间的焓差
    补充室内不一定是全新风系统,我指的是新风负荷的计算
    2006-09-15 10:15:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问100级无尘室回风墙中建筑伸缩缝处理方法?

如题?谢谢!

回帖成功

经验值 +10