土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【求教】VD4-40.5静触头载流量不够怎么办?
1600A的VD4-40.5静触头直径是35mm,载流量好像不够啊?但ABB说他们做过试验足够的。
以前做工程的时候没注意,还是客户提出来的。望大家指点迷津!

全部回答(13 )

  • zlj5165
    我们自己做35KV的35MM只用在630A的。
    2012-02-18 15:43:18 来自 PC 评论 举报
  • dylan3940
    VD4从来就没有过49和55的静触头。
    型式试验是根本,工艺是保障。