【求教】VD4-40.5静触头载流量不够怎么办?
【求教】VD4-40.5静触头载流量不够怎么办?
1600A的VD4-40.5静触头直径是35mm,载流量好像不够啊?但ABB说他们做过试验足够的。
以前做工程的时候没注意,还是客户提出来的。望大家指点迷津!
发布于
2012-02-13 16:20:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(13 )
zlj5165
我们自己做35KV的35MM只用在630A的。
2012-02-18 15:43:18
来自 PC
评论
举报
dylan3940
VD4从来就没有过49和55的静触头。