土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 短肢剪力墙

短肢剪力墙

发布于:2012-02-13 15:22:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
18层的纯剪力墙结构,2至18层都是200mm厚剪力墙,墙长1600mm。
一层层高4900,墙厚做了250mm,如果墙长也定位1600mm,是否全部形成了短肢剪力墙。
这样可以吗?还是一层的墙长加大至2000mm

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 有条不紊
    有条不紊 沙发
    我觉得没必要卡这么死,短肢剪力墙的范围是截面高宽比5到8之间,在这范围内就行了。
    2012-02-22 20:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • cszntd
    cszntd 板凳
    墙长要大于8才是长墙,等于8的也算短墙
    一般都是保持墙长尽量不变
    2012-02-21 11:23:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2140 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

结构位移

结构位移有三种计算方法(1、静力荷载作用下位移,2、地震作用下位移,3、给定CQC地震剪力换算的水平力并考虑偶然偏心下的位移比),它们的区别是什么?请教各位大虾,谢谢。

回帖成功

经验值 +10