18层的纯剪力墙结构,2至18层都是200mm厚剪力墙,墙长1600mm。
一层层高4900,墙厚做了250mm,如果墙长也定位1600mm,是否全部形成了短肢剪力墙。
这样可以吗?还是一层的墙长加大至2000mm

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 有条不紊
    有条不紊 沙发
    我觉得没必要卡这么死,短肢剪力墙的范围是截面高宽比5到8之间,在这范围内就行了。
    2012-02-22 20:48:22

    回复 举报
    赞同0
  • cszntd
    cszntd 板凳
    墙长要大于8才是长墙,等于8的也算短墙
    一般都是保持墙长尽量不变
    2012-02-21 11:23:21

    回复 举报