措施和高规中对于空调机房应急照明的要求!

发布于:2006-09-14 21:14:14 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
在措施中136页哪和高规9.2.1中都提到了各部位的应急要求。可是我发现没有空调机房的应急照度要求,是100%还是50%呢! 空调机房在高层中大家一定会经常遇到的,不知应急是如何的呢。

1158240595735.jpg

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ljm
    ljm 沙发
    普通多层及二类高层可按普通照明考虑,一类高层有大量一级负荷时,相关的空调系统应为二级负荷,所以一类高层空调机房应按二级负荷配。
    2006-09-15 22:30:15

    回复 举报
    赞同0
  • kaoziji
    kaoziji 板凳
    呵呵。懂哥。这是我自已画的图。大概说明一下! 大家对空调机房的照明有什么意见呢?