大家好,我最近在做一个方案,是污水回用方面的。我计算的干管管径是DN125,流量是38立方米每小时,扬程是44米,可是我选择水泵的时候有个疑惑,就是说我很容易满足我所需要的流量和扬程,例如我可以选择DA1-80-5型多段泵,他的流量和养成都满足计算要求,可是他的出水口管径是DN80的呀,我的干管是DN125的,可以吗?选择水泵的时候是不是只需要满足流量和扬程呀?是不是不需要考虑水泵的出水口管径呀?有点疑惑,希望大家有空了给我回复。谢谢各位。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • saerka_rock
    saerka_rock 沙发
    很基本的问题,没什么需要进一步解释的啊
    2006-09-19 08:33:19

    回复 举报
    赞同0
  • zzm13480590690
    由流体力学知道,变径处存在局部损失,但是这点损失因该是很小的阿。。适当的考虑下就OK
    2006-09-18 18:26:18

    回复 举报
    赞同0