土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 关注:等电位联结与防雷接地

关注:等电位联结与防雷接地

发布于:2006-09-14 19:45:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
现在施工中的 等电位联结是否大多是与防雷接地共用的接地体,再就是在实际施工中往往将等电位就近从防雷引下线引来,或是直接从顶板/墙体钢筋上引过来(还是与防雷连上了的)。问题在于并没有像大多图集上的,由总等电位的干线到局部等电位的支线,这一样一极一极的单独敷设连接。?感觉 与防雷基本上算是一体的了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 蓝鸟
    蓝鸟 沙发
    还有就是等电位接地不能直接从避雷引下线上连接,反而要离避雷引下线有一定距离。避免雷击时脉冲电流对电力系统的影响。
    2006-11-01 15:09:01

    回复 举报
    赞同0
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳

    你所说的直接从结构钢筋引来的导体只是起到保护接地的作用,不属于总等电位连接的范畴。
    总等电位连接是做在金属管道和电源进建筑物处,与水煤热气管、电源PE干线、结构钢筋相连。
    如果你所说的是局部等电位连接,就更没有问题了,因为局部等电位在理论上不与接地干线连都是可以的,它保证的是局部所有导体的电气连通,跟接不接地没有直接关系。
    2006-10-31 14:32:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电室位置的问题

试问,多层建筑,二层作为超市的话,环网室能放在其下面吗?规范强调了油式的电气设备的配变电所不应设在人员密集场所的正上方或正下方。还有如果变压器和低配柜都放在二层,其合理性怎么样?

回帖成功

经验值 +10