正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
防雷减灾
8.69 万条内容 · 230 人订阅
阅读下一篇
II类地上停车库,按规范是不必做火灾报警系统的。但是水专业说做湿式喷淋有困难,要做预作用式喷淋。按照给排水的这本规范,这种喷淋系统必须有温感和烟感给出的火灾信号才能启动。各位都是怎么处理的。 如果干脆设火灾报警系统,停车库所有地方均按保护半径设置感烟感温探头,好像很浪费啊,而且汽车库舍感烟探测器的意义本来就不大。但天津消防大队的冒号们说,确认着火必须感温感烟探测器同时作用才算。郁闷啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句2 .同种避雷器之间的安全距离这个概念我有些没搞明白,避雷我们肯定是要分级避雷的,谁要想用一种避雷器达到良好的避雷效果那是不可能实现的。分级避雷过程中,每级之间因为要考虑到雷电流的衰减问题,所以必须要经过一定长度的线路才能实现雷电流的衰减,比如我们常见的三级防雷,第一级60KA到第二级40KA,一般我们线路要求不小于15米,第二级40KA到第三级20KA一般我们要求线路不小于5米,没有足够的线路长度,雷电流衰减效果肯定是不理想的。
回复 举报
关于SPD接地线和引下线连在一起合不合理..这个还是有点疑问...
1.做的是防雷整改,即是在不能利用建筑物内部钢筋的情况,引下线是外敷的..我们现在的做法是从接地体那另外引出一根地线作为SPD的接地线. 关于这样的问题咨询了防雷所工程师的意见,他们认为SPD的接地端不能直接与地上的引下线连接在一起,必须与引下线相距至少3米..这样做是为了避免雷电流引入室内造成其他的损害.
回复 举报