土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防雷高手指点

防雷高手指点

发布于:2006-09-14 17:39:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在做防雷整改中遇到两个问题: 1. 避雷器接地线和引下线连在一起合不合理.
2 .同种避雷器之间的安全距离是两个避雷器之间的距离还是它们之间的连线距离?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lmj961
    lmj961 沙发
    1. 避雷器接地线和引下线连在一起合不合理?这个问题没什么考虑的,引下线是雷电的泄流通路,为了防止侧击和电感应,在布线上我们要考虑其与室内导线、建筑物金属门窗有一定距离,所以肯定是不能和避雷器接地线接在一起的,避雷器接地线为了防止电感,我们要求越短越好,所以我们一般是经过均压环或者均压汇集排再接到地网或引下线上去的。
    2 .同种避雷器之间的安全距离这个概念我有些没搞明白,避雷我们肯定是要分级避雷的,谁要想用一种避雷器达到良好的避雷效果那是不可能实现的。分级避雷过程中,每级之间因为要考虑到雷电流的衰减问题,所以必须要经过一定长度的线路才能实现雷电流的衰减,比如我们常见的三级防雷,第一级60KA到第二级40KA,一般我们线路要求不小于15米,第二级40KA到第三级20KA一般我们要求线路不小于5米,没有足够的线路长度,雷电流衰减效果肯定是不理想的。
    2007-03-19 14:42:19

    回复 举报
    赞同0
  • zj_vx07
    zj_vx07 板凳
    呵呵...谢谢woaiguiwo 的精彩回答...

    关于SPD接地线和引下线连在一起合不合理..这个还是有点疑问...
    1.做的是防雷整改,即是在不能利用建筑物内部钢筋的情况,引下线是外敷的..我们现在的做法是从接地体那另外引出一根地线作为SPD的接地线. 关于这样的问题咨询了防雷所工程师的意见,他们认为SPD的接地端不能直接与地上的引下线连接在一起,必须与引下线相距至少3米..这样做是为了避免雷电流引入室内造成其他的损害.
    2007-03-19 10:33:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

遇到这种情况,怎么办?

II类地上停车库,按规范是不必做火灾报警系统的。但是水专业说做湿式喷淋有困难,要做预作用式喷淋。按照给排水的这本规范,这种喷淋系统必须有温感和烟感给出的火灾信号才能启动。各位都是怎么处理的。 如果干脆设火灾报警系统,停车库所有地方均按保护半径设置感烟感温探头,好像很浪费啊,而且汽车库舍感烟探测器的意义本来就不大。但天津消防大队的冒号们说,确认着火必须感温感烟探测器同时作用才算。郁闷啊!

回帖成功

经验值 +10