土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 求教,地下车库系统划分!
地下车库,一个排烟系统担任二个防烟分区,而且和平时通风合用系统,可行吗?

全部回答(8 )

  • huweihua2011
    这样可以的。
    2012-02-16 16:19:16 来自 PC 评论 举报
  • yufeimen0000
    其实细想下来,风量是按照2个防烟分区算的4000平方,那么只有一个防烟分区跟2个防烟分区着火感觉都是能满足的,感觉不能这么做最主要是不安全,可能会造成危险,其次风管尺寸太大,放不下,最后是造成浪费。
    2012-02-16 10:54:16 来自 PC 评论 举报