土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防电梯集水池的有效容积

消防电梯集水池的有效容积

发布于:2006-09-14 15:48:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防电梯集水池的有效容积应该怎样计算?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxindong1985
    谢谢
    2006-09-14 16:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • 水灾
    水灾 板凳


    这个没计算公式。对于这个2立方我是这样理解的:

    规范同时规定了2立方和10L/S这两个最低限制。
    我一般是按照10L/S这个数据,按照5分钟的流量反推集水坑的有效容积,即10×5×60=3立方。

    所以我做的工程,电梯井集水坑的容积一般是3立方,如果做了2立方,还是要受到GB50015中4.7.8的限制,避免麻烦。
    2006-09-14 16:20:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

加油站消防应使用哪个消防规范

我要做一个关于加油站的消防,可是不知道应该使用哪个消防规范,向大家请教

回帖成功

经验值 +10