消防电梯集水池的有效容积应该怎样计算?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangxindong1985
    谢谢
    2006-09-14 16:24:14

    回复 举报
    赞同0
  • 水灾
    水灾 板凳


    这个没计算公式。对于这个2立方我是这样理解的:

    规范同时规定了2立方和10L/S这两个最低限制。
    我一般是按照10L/S这个数据,按照5分钟的流量反推集水坑的有效容积,即10×5×60=3立方。

    所以我做的工程,电梯井集水坑的容积一般是3立方,如果做了2立方,还是要受到GB50015中4.7.8的限制,避免麻烦。