土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 高手们工作累了,进来换换脑筋,清水池隔离问题,附图

高手们工作累了,进来换换脑筋,清水池隔离问题,附图

发布于:2006-09-14 15:34:14 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如图:红线为导流墙,青色线为进水管,粉色线为出水管

正常运行:进水管1开,出水管3开,其余关;

清水池左半部分清洗时:进水管2开,出水管2开,其余关;

清水池右半部分清洗时:进水管1开,出水管1开,其余关。

现在问题是:当需要清洗时,需要在黄线f部分把清水池左右完全隔开,用什么方法既经济又合理呢?此外,f黄线上的那堵导流墙是不是应该完全封死,与池顶之间不要留空隙?

1158220247563.jpg

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • grth
    grth 沙发
    对啊,应该用叠梁闸!楼上给的是那种不行。应该有那种多层的。像家里的那种窗子一样的。至于应不应该与池顶密封,应该算一算。容积减小后,水位会上升,但升多少要算一下。
    2007-07-26 00:30:26

    回复 举报
    赞同0
  • qintong85
    qintong85 板凳
    这种阀门没玩过,我们是清水池一个一个停了冲洗的
    2007-07-25 19:27:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多