紧急求助,上海环球中心工程(492米)避难层问题
紧急求助,上海环球中心工程(492米)避难层问题
现在本人在做上海环球金融中心工程高区空调深化设计,目前碰到一个很头痛问题,即设备层中避难区做3小时防火钢板吊顶,而吊顶里有风机、桥架、水管需要检修,上海消防局是否有要求禁止在吊顶上开设备检修口?现在业主要求留检修通道不让开检修口,导致管线更改很大,所以紧急求助??
发布于
2006-09-14 10:25:14
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
fuhai
谢谢楼上两位,我咨询过设计顾问“华东设计院”的暖通设计师,回复是:避难层不允许穿越其他管线及设备,但由于本工程设备层空间不够,管道和设备必须占用一部分避难区空间,所以只好用防火吊顶把它们包起来,所以就间接产生设备维修开检修口的争论。华东院设计师只是说消防局不允许开检修口,但又说实在没办法只好施工单位在检修口上做文章,做的隐蔽点,或者验收完后再开,都是下下策。
2006-09-14 13:10:14
来自 PC
评论
举报
toplhc
他可能不知道cnbbzz是谁,图纸点评的版主,上海的,可以找当地的问问
2006-09-14 12:43:14
来自 PC
评论
举报