土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:汽车旅馆的消防?

请教:汽车旅馆的消防?

发布于:2006-09-14 09:47:14 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在在做一个汽车旅馆,总建筑面积4700平方。二层,局部三层(二楼上面有个锅炉房),一层是停车库的(一个车库只能停1-2辆),每个车库直接上二楼客房。
请问:1.需要设消火栓系统不?2.是否设自动喷水灭火系统?如果设,是否只需在车库内设?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • pinker95
    pinker95 沙发
    如果按车库,算是中危险级;按旅馆就是轻危险级。
    是整个建筑执行一个标准,还是一层车库按照车库标准,而二层客房按照旅馆标准?
    2006-09-14 16:50:14

    回复 举报
    赞同0
  • pinker95
    pinker95 板凳
    其实现在是在想这个算是车库呢,还是旅馆呢?
    两个执行的规范不一样,我理解应该是执行更严格的吧?
    2006-09-14 16:25:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 714 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气体灭火

通信机房地板与地面与间距15厘米,面积为241.9平方米;室内为3.3米的层高,面积为241.9平方米;吊顶45厘米,面积为241.9平方米。请问有那位大侠能帮我解决此问题?