土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 请教特殊的仪表故障

请教特殊的仪表故障

发布于:2006-09-14 07:40:14 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
大延仪表,热电偶,485与S7-200自由口通讯.通电显示正常,运行一天左右显示DY11.断电在送电又正常.如此反复,一个盘面有20块表,只有两个有问题,仪表与电偶都换数次,问题依旧.

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • biqingmin
    biqingmin 沙发
    问题解决,厂家派人来,是仪表抗干扰能力问题.仪表软件存在缺陷.
    2006-09-23 07:46:23

    回复 举报
    赞同0
  • foxhhjjr
    foxhhjjr 板凳

    同意
    不同厂家的东西及代码都不同啊
    2006-09-18 16:18:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工业自动化

返回版块

17.93 万条内容 · 385 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教!一台泵的转速取样.

各位老师,我公司有一台螺杆泵是由变频器控制,现在要把该泵的转速用数字显示出来,是否可以在变频器的模拟输出端取样,中间要不要加变送器,如果要加,加什么样的变送器. 本人是新手希望各位老师多多指点,谢谢!

回帖成功