有一非抗震地区的六层砖混结构,墙体用双排孔砼空心小砌块(240x115x115),孔小,孔洞率为20%,一般不灌孔。建模时不灌孔的砼空心小砌块砌体中构造柱与烧结砖砌体中构造柱在墙肢爱压计算时不同,不灌孔的砼空心小砌块砌体中构造柱不能参与受压计算,有构造柱烧结砖砌体程序按构造柱组合砌体计算。另外砼空心小砌块砌体计算时,孔洞率10~50%中调整对受压结果没影响。烦请版主给予回答。谢谢
  • wxy201314zjj
    wxy201314zjj 沙发
    学习中啊,(~ o ~)~zZ
    2012-11-06 15:47:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

砖混结构

返回版块

10.1 万条内容 · 395 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:关于农村一层承重砖墙平顶房上增加一层是否可行性讨论

背景介绍:地址江西西部某农村,2000年建造的一层3.3高的平顶房(平面如图示),无柱梁,黏土烧制砖,厚度为240承重墙,屋面10CM厚钢筋混凝土板,板筋为Φ8 双向单层,受力筋间距@120×负筋间距 @180,地基为石和三合土。房屋侧面有一口直径1米、深度5米的水井。因各种因素屋面楼板产生了2~5MM宽的裂缝,雨天还会渗水屋内。 10几年过去了,房主想改造旧屋,提出了2个想法: 一、为了节约经济,想在屋顶增加一层,因屋顶板出现的裂缝以及10年的墙体,害怕担忧承受不住,不够安全;但是又考虑到可以节约不少钱。是否可行?