CT的三个问题
今天总部来人培训,有关不明白1.带抽头的CT,300/150/5A 10P10 15VA,我一般这样写表明,300/5和150/5都是15VA,可是培训的人说在欧洲这样写会做成300/5 15VA ,150/5 7.5VA,应该写成 300/150/5 10P10 15/15VA,不知国内的厂家是否这样?2.300/5 10P10 15VA 说是在15VA的额定负荷下,精度是10P10,若是二次负荷小于15VA,假设是1VA,则精度就变差了,请问正确否?还说采购CT时,应该按实际差不多的,不能要求容量越大越好,否则精度不好