[锅炉]半吨的锅炉选用多大补水泵?

发布于:2006-09-13 21:26:13 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
小地方,有一台半吨的立式热水锅炉,选用管道泵补水,我选了一个厂家的样本,推荐了一台流量6m/h,扬程69m,功率4kw.使用单位觉得有点大,那么,怎么选用才最合理呢?谢谢.

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • wltzhch007
    wltzhch007 沙发
    一般估算补水泵流量取循环水量的5%足够了,补水泵的扬程需由循环热水系统的静水压头确定,一般比系统补水点与最高点的高程差大5m,接入点在循环水泵的入口处。同意二楼的意见
    2006-10-04 22:07:04

    回复 举报
    赞同0
  • wwwrny
    wwwrny 板凳
    当系统循环水泵停止时,系统要保证一个压力,防止系统倒空进气。
    2006-09-20 16:23:20

    回复 举报
    赞同0