土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 帮忙计算照度

帮忙计算照度

发布于:2006-09-13 19:21:13 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个厂房,长45m,宽18m。拟采用配照灯具,光源为250W金属卤化物灯,距地5.0米管吊式安装。布灯个数为6×3=18个。我用软件估算的照度(地面)应该在200LX以上,但审图的说不可能达到。请大家帮忙给计算一下大约的照度值。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 左手边
    左手边 沙发

    哦,谢谢斑竹。。。试试看了。
    2006-09-18 09:51:18

    回复 举报
    赞同0
  • ljm
    ljm 板凳
    非常感谢两位仁兄的解答,我又手算了一下,确实达不到200LX,我将图纸改为了7×3=21盏