土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有没有郑州的朋友?请教审查供电方案!

有没有郑州的朋友?请教审查供电方案!

发布于:2006-09-13 18:45:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近接了郑州CBD一酒店式公寓项目,供电局给出的供电方案如下:
1。36层商务公寓楼,总建筑面积55000。其中商业、酒店(1~11)14000、公寓32000(12~38)(660户)、地下室(B1~B3层)9000平。
2。临街地下一层设开闭所一块,6X14米。
3。用电方投资建设“居民生活专用配电室“一座,内设两段母线,接入800KVAx2变压器
4。用电方投资建设一座“商业、电梯、消防及公用设施专用配电室“,内设两段母线,单台容量变压器容量不超过1250KVA,并投资从 居民生活专用配 两段母线各出一路电缆分别接入“商业、电梯、消防及公用设施专用配电室“两段母线,供用电方商业、电梯、消防及公用设施用电


我看了之后有几个浅显的问题,敬请各位指导、拍转~~:)

1。酒店式公寓 的公寓部分,郑州是按住宅供电计费?其他地区好像不是阿,我在北京,这块了解不多。。网上搜索后感觉按公建做法居多。。。。

2。设“居民生活专用配电室”对住户是有好处的,私下以为可行!但专供居民用电的话,800x2偏大吧?

3。如果设两个变配电,那商业用的应该和居民用的分开管理吧?那商用的和开闭站可否和并考虑、面积6x14视情况调整?
4。方案的第4点,很怪。。不理解!请朋友们帮忙释疑!
  • fang4922119
    fang4922119 沙发
    我也想知道郑州是什么个做法,有人知道吗
    2007-01-22 00:19:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合楼设计,用给出照明管线材料量吗?

今天,我去现场技术交底,是一个综合办公楼,甲方认为我的设计深度不够,达不道施工的要求,因为我的设备表中开关只给出了250v,10A,没有给出型号,还有没有给出管,线的材料量,也没有给出管子.扁钢的材质.我与他们吵了一场.但是,我还是想知道,我们建筑院的设计深度到底是多少,甲方提的对吗?我有什么依据反驳.希望大家参与,且告知.谢谢!

回帖成功

经验值 +10