建筑消防给水
28.34 万条内容 · 715 人订阅
阅读下一篇
地下式的水泵接合器距离建筑物外墙的距离是不是有规定啊,应该是多少呢?我看了规范上只有墙壁式的,没有说地下式的呢?希望明白的各位能告诉我一下.谢谢谢谢谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
靠,说了半天,我搞的莫名其妙,还来终于发现,楼主套的是2001年的高规。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
看看2005年版的
7.6.1 建筑高度超过100m的高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。
7.6.3 二类高层公共建筑的下列部位应设自动喷水灭火系统:
7.6.3.1 公共活动用房;
7.6.3.2 走道、办公室和旅馆的客房;
7.6.3.3 自动扶梯底部;
7.6.3.4 可燃物品库房。
------------------------------------------------------------------------------------------
看条文解释
五、公共活动用房主要指下列场所:
1.商业楼、展览楼、财贸金融楼、综合楼、商住楼的商业部分、电信楼、邮政楼等建筑的营业厅、会议室、办公室、展览厅与走道;
2.教学楼、办公楼、科研楼等建筑可燃物较多且经常有人停留的场所;
3.旅馆、医院、图书馆、老年建筑、幼儿园;
4.可燃物品库房。
---------------------------------------------------------------------------------------------
回复 举报