土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水冲霜冷风机冲霜时结很多的冰不知道怎样解决

水冲霜冷风机冲霜时结很多的冰不知道怎样解决

发布于:2006-09-13 13:50:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我这里有水冲霜的冷风机在水冲霜的过程中风机里面的冰怎样都化不干净。在风机制冷时候风机会结很多的冰不知道怎么解决
设置为3小时化一次,一次30分钟。滴水10分钟

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lzc530
    lzc530 沙发
    同意楼上的..应该布水不均而引起的..还有水管出水孔位置..不对..水量不够..才会产生到..除霜不完全.
    2006-10-31 22:14:31

    回复 举报
    赞同0
  • tunny
    tunny 板凳
    同意楼上意见,布水不均应该是最大的可能。或者是风机安装时水平坡度没设置好,导致风机接水盘总有水流不下去,有死角存水,但是四个角都结冰的话,那就应该是风机生产时接水盘没做好,
    2006-09-17 21:17:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.59 万条内容 · 788 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关风冷热泵设计问题讨论

我最近做了一台120冷吨的风冷热泵(螺杆机),有两个问题有待解决:1.常规风冷热泵都设计气分,这里气分有什么作用?这种气分具体是怎么设计的?  2.关于盘管设计,我做的是3排管,迎面风速在2.5-3.0M/S,一个流程管长为25M,请问流程管长是不是太长?

回帖成功

经验值 +10