土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电缆出线孔布置问题

电缆出线孔布置问题

发布于:2006-09-13 13:33:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教大家:
10KV开闭所工程,室外地坪为±0.000m,要求室内地坪1.200m,地下室高2.500m,即地下室地坪为-1.300m。
进出线电缆由电缆沟(高1200,宽1000)引入地下室内,那么,开闭所的电缆进出口怎么布置?
我目前做法是(高400,宽1000),(是不是要求电缆出线孔必须在地坪下0.9米?),这样做法对吗?(如图)如果不对或不好,请问怎么做,谢谢!

1158126735357.JPG

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • grk2000
    grk2000 沙发

    谢谢楼上的答复。
    2006-09-13 14:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • xiaosu0105
    xiaosu0105 板凳
    北京地区规定,10千伏电源进线进入建筑物的位置应在室外地坪下1至1.5米的高度,建筑预留的进线管为φ150毫米或者φ200的保护管,预留6~8根,同时预留φ50毫米的钢管1~2根(自动化专用)。如果楼主是北京的话,我这里倒是有一些开闭站的图纸(已经施工完毕送电的),可以联系我,QQ 304715088。
    2006-09-13 14:28:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在外线距离超过200米,如何?

甲方确定小区的箱变位置,不想改动, 可是箱变到最远一楼的距离为350米~怎么办?采取什么措施,设置电缆接线箱 ??