土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求解】电厂10KV配电室母线倒牌,厂用中继泵掉闸

【求解】电厂10KV配电室母线倒牌,厂用中继泵掉闸

发布于:2012-02-11 16:37:11 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电厂10KV配电室,有2台 发电机,出线有电缆线路(串接电抗器)及35KV升压变2台,正常运行时为I、II母线运行,因#2机停机,母线导至I、III母线运行,在倒牌合03母联开关时,系统发接地掉牌信号(有时也发系统接地信号,但这次没有发),同时厂用中继泵掉闸(380V,中间有2级变压器,未发任何保护动作信号,过后中继泵保护通流试验,开关动作正常、信号正确),母联开关测三相合闸同期性,时间在合格范围内,不存在开关三相合闸不同期的问题。请问是什么原因?近几年10KV配电室电缆出线增加,怀疑是对地电容增大,合母联开关时产生操作过电压造成系统波动引起中继泵掉闸,但领导让查母线并连电容器,我不清楚与电容器有没有关系?母线接有磁吹避雷器及电容器,其作用应是保护发电机匝间短路和防止感应过电压吧?出现发接地掉牌或发接地信号与电容器有关系吗?这种情况应怎么办?
#1、2机运行时是I、II母线 运行,#2机停机后导至I、III母线运行时,合03开关造成发母线接地掉牌,有时发母线接地信号,同时中继泵掉闸,10KV、35KV母线均带有电缆出线,图上未标出

[ 本帖最后由 faqinting 于 2012-2-11 16:39 编辑 ]

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 炊烟111111
    炊烟111111 沙发
    请问区管,是II、III段之间的对地电容不平衡还是I、III段之间的对地电容不平衡。我们确定在合03时是对III母线空载充电,之间没有其他的并列回路。可以确定现场III母线要长于I、II母线.
    另外与母线并联电容器有关系吗?要检查应从哪些方面着手?
    2012-02-13 22:48:13

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    系统在合(03)母联时,II、III段之间是不是还有其他并列的回路,如果有,就存在断路器三相不同期(某一相电流在并列回路大了)引起零序发接地的可能,如果没有(图上也看不出),只有一种解说,II、III之间系统对地电容严重不平衡,发生了某一相在03开关合闸时,对地电流超过了报警值(或动作值)。

    这种可能性应该与II、III段合母联前的电位差大有关,因为对地电容电流在没有电位差时,同样不会有电流的,同期装置的电压差太大。
    2012-02-13 10:27:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 452 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

毕业半年,请大家给点职业意见

大家好!我刚注册,毕业大概有半年时间,工作是相关电气行业,我很想学好这一行,也很有信心,但是有点不知道方向在哪儿,请各位赐教,免走弯路,尽早的入道。O(∩_∩)O谢谢了! 一定虚心领教,请畅所欲言!

回帖成功

经验值 +10