发布于:2012-02-11 16:37:11
来自:电气工程/继电保护
[复制转发]
电厂10KV配电室,有2台 发电机,出线有电缆线路(串接电抗器)及35KV升压变2台,正常运行时为I、II母线运行,因#2机停机,母线导至I、III母线运行,在倒牌合03母联开关时,系统发接地掉牌信号(有时也发系统接地信号,但这次没有发),同时厂用中继泵掉闸(380V,中间有2级变压器,未发任何保护动作信号,过后中继泵保护通流试验,开关动作正常、信号正确),母联开关测三相合闸同期性,时间在合格范围内,不存在开关三相合闸不同期的问题。请问是什么原因?近几年10KV配电室电缆出线增加,怀疑是对地电容增大,合母联开关时产生操作过电压造成系统波动引起中继泵掉闸,但领导让查母线并连电容器,我不清楚与电容器有没有关系?母线接有磁吹避雷器及电容器,其作用应是保护发电机匝间短路和防止感应过电压吧?出现发接地掉牌或发接地信号与电容器有关系吗?这种情况应怎么办?
#1、2机运行时是I、II母线 运行,#2机停机后导至I、III母线运行时,合03开关造成发母线接地掉牌,有时发母线接地信号,同时中继泵掉闸,10KV、35KV母线均带有电缆出线,图上未标出
[
本帖最后由 faqinting 于 2012-2-11 16:39 编辑 ]
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板另外与母线并联电容器有关系吗?要检查应从哪些方面着手?
回复 举报
这种可能性应该与II、III段合母联前的电位差大有关,因为对地电容电流在没有电位差时,同样不会有电流的,同期装置的电压差太大。
回复 举报