正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
暖通施工图
12.77 万条内容 · 291 人订阅
阅读下一篇
图纸简介: 药厂空调图 附件名:2006881155021828666.zip 文件大小:2881K (升级VIP 如何赚取土木币)
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1. 站房布置太紧凑,设备间距太小,根本未考虑管道及附件的安装位置;照图施工的话,人员通行、检修操作困难。
2. 系统图太凌乱,看不清楚,而且多处标高不对;建议站房设计采用剖面图,反映管道关系、标高较明确。
3. 就两个系统热负荷看,多层系统的循环泵流量偏大(达到设计流量的1.32倍),会造成大流量小温差运行;多层系统的供回水主管管径偏大(DN250即可)。
4. 补水定压方式不明,补水泵控制信号来源不明;建议补水采用落地式膨胀水箱。因不知系统高程差,无法判断补水泵的扬程选用是否合适。
5. 流程图中有几个电磁阀,应明确其动作条件、工作原理、信号来源。
6. 说明中“阀门采用铸钢闸阀或碟阀”不妥,应明确;图中表示的各附件应有图例表达;材料表中需明确阀门的规格、压力、材质、连接方式、传动方式等。如果采用闸阀,体积大,站房内可能布置不下。
7. 说明中“水压试验压力为工作压力的2倍”,各系统的每部分管道的工作压力未明确,施工单位无法实施;而且水压试验压力为工作压力的1.5倍即可。
8. 设备表中的高区板式换热器承压为1.0MPa,达不到设计要求;据系统压力参数,高区系统的压力可能达到1.2MPa。
。。。。。。
回复 举报