土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 求高手:探讨基础开挖的支护方案

求高手:探讨基础开挖的支护方案

发布于:2012-02-11 08:57:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我工地分二期施工,一期已建成3年,二期近期即将打桩,但是一期与二期的距离大概为20m,这20m的距离为商业广场,已经完成广场铺装,这广场之下为稳定基底的沙质土,有一定的含水量。
二期为4.6m深的地下室,开挖时要做基坑防护。如果采取止水桩止水,费用需要100万左右,但采取普通的钢丝网喷锚处理的话10万左右可以了。
老板担心,在基坑开挖后(广场位置的孔隙水在基坑边渗流),现在考虑在无流沙情况出现,基坑边坡稳定,广场位置的孔隙水排出后,铺装完成好的广场会大面积下陷,需不需做止水桩?
但是,我建议不用做止水桩,只需要对基坑边做二级放坡,并喷锚防腐(孔隙水压力不能使土层压缩变形)。各位,同行,根据你的知识和经验,你会怎么判断呢?


[ 本帖最后由 gongguanrenjia 于 2012-2-12 17:21 编辑 ]

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 无间道
    无间道 沙发
    我觉得选择什么方案不重要,选择的方案最重要的是要优先保证周围的公共环境和人身安全。不要图省钱而牺牲社会利益和他人的安全。从这一点上出发,应该选择支护桩的方案为宜。不能把社会效应和他人的安全置之不理。
    2012-02-14 23:36:14

    回复 举报
    赞同0
  • hanking2012
    hanking2012 板凳
    我不同意楼主的看法,贵工程的旁边为广场,且是沙质土,有一定的含水量。我建议先预留集水井,然后在进行二次放坡,进行施工,不知可否。
    2012-02-14 14:30:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.72 万条内容 · 1531 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求高层基础施工指导性方案

工程是33层商住楼,带地下室。基础是在桩帽上,样式就像地梁差不多,贯穿所有桩形成的基础,桩的位置直接生柱子。基础顶标高为-7.000 而地下室底板标高是-6.930 也就基本上在一块。 我像问这个基础如何施工,采取何种方案,请前辈们看到了能给予一下指点,为感