求教:电弧炉注入周边发电机负序电流如何计算?
求教:电弧炉注入周边发电机负序电流如何计算?
请教各位专家:我供电区内新上了一个炼钢企业,有4台4×16MVA的电弧炉,为了其周边发电厂的运行安全,需要计算电弧炉(的电极在两相短路,一相断弧时)注入其周边发电机的负序电流,以校验其负序电流是否超标,请问各位专家,这电弧炉注入周边发电机负序电流如何计算呀??有介绍这方面的参考书吗??先致谢了!
发布于
2006-09-13 09:16:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
dddxxxzzz
计算过程中主要考虑电弧炉熔化期的非正常运行工况,即运行过程中存在断弧、短路现象。非正常运行工况包括以下五种状态:一相短路,另两相正常;一相断弧,另两相正常;一相断弧,另两相短路;一相正常,另两相断弧;一相短路,另两相断弧等。其中,又以两相短路,一相断弧对电网的影响最大。以此种情况为研究对象,计算可能注入系统的负序电流,
计算时系统运行方式应采用小方式,可采用分配系数法,但是注意不能考虑4台电弧炉全处于最严重的运行状况,应考虑同时系数。
2006-10-19 08:50:19
来自 PC
评论
举报
相关推荐
pdsblackgold
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
4
粉丝
0
+ 关注
私信
输变电工程
返回版块
11.09 万条内容 · 620 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
计算时系统运行方式应采用小方式,可采用分配系数法,但是注意不能考虑4台电弧炉全处于最严重的运行状况,应考虑同时系数。