土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教:电弧炉注入周边发电机负序电流如何计算?
请教各位专家:我供电区内新上了一个炼钢企业,有4台4×16MVA的电弧炉,为了其周边发电厂的运行安全,需要计算电弧炉(的电极在两相短路,一相断弧时)注入其周边发电机的负序电流,以校验其负序电流是否超标,请问各位专家,这电弧炉注入周边发电机负序电流如何计算呀??有介绍这方面的参考书吗??先致谢了!

全部回答(1 )

  • dddxxxzzz
    计算过程中主要考虑电弧炉熔化期的非正常运行工况,即运行过程中存在断弧、短路现象。非正常运行工况包括以下五种状态:一相短路,另两相正常;一相断弧,另两相正常;一相断弧,另两相短路;一相正常,另两相断弧;一相短路,另两相断弧等。其中,又以两相短路,一相断弧对电网的影响最大。以此种情况为研究对象,计算可能注入系统的负序电流,
    计算时系统运行方式应采用小方式,可采用分配系数法,但是注意不能考虑4台电弧炉全处于最严重的运行状况,应考虑同时系数。
    2006-10-19 08:50:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。