土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 励磁机打火的问题,急!!

励磁机打火的问题,急!!

发布于:2006-09-13 08:57:13 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我厂是个自备电厂,功率为6M的,今年以来励磁机经常打火导致停机,有那位高手能告诉我导致励磁机打火的主要原因,我好自己来检查检查啊,谢谢了啊!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhitianshisunpen
    滑环走形
    2007-01-10 10:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • lili2626
    lili2626 板凳
    你们电厂励磁机周围的环境是不是不太好?励磁机的碳刷或滑环脏也是打火的原因.你可以先降低励磁电流,然后用毛刷刷一下,或者用手动 的鼓风机吹一下,如果机组比较老,滑环表面不平的话,我们厂也用过蜡.