小弟在国外搞施工,市电电压415V,但是业主提供的开关柜电压为380V的,不知道能不能行,所有设备都是415V额定电压的.我个人觉得大于或者小于市电5%就不能应用.不知道各位大虾有没有别的看法,指教下,不胜感激!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ccc678
    ccc678 沙发
    可以用,你去配电房看一下电压就知道了.
    2006-09-15 14:43:15

    回复 举报
    赞同0
  • shaodong810524@co163
    可以吧
    只是寿命短可能,也会容易烧坏,
    2006-09-15 14:14:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

气压给水二次控制图大家怎么选图集啊

标准图集上没有现在的变频,气压给水电气控制原理图,大家怎么选图集的?还是控制柜设备自带啊