土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 挖潜降耗,要防范全厂停电事故

挖潜降耗,要防范全厂停电事故

发布于:2006-09-12 21:47:12 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
对于大型化工企业来说,全厂停电事故是危险性事故,既能破坏电力系统的运行稳定,又能造成化工生产事故,化工安全事故,并伴随严重的经济损失,因此,防范全厂停电事故意义重大。
一、 加强运行管理,防范事故发生
1、防止厂用电停电事故。厂用电母线正常由各自机组的工作电源供电,厂用备用电源及其自投装置应处于良好投入状态,自投装置定检、定期自投试验正常。
2、严防变电站污闪全停电事故。掌握年末、春初污闪的季节性特点,认真巡视检查,加强对未装设增爬裙的绝缘支柱的夜间及有雾、阴雨天气的观察,发现隐患及时处理,并做好变电站设备的备品备件工作。
3、 防止电缆起火事故。汽轮机油系统漏油及时处理,油迹及时擦干,避免油漏到高温热管道上起火,而将其附近的电缆引燃;锅炉本体严禁正压燃烧以及热风、热灰焦(粉)喷出,防止喷到附近电缆引起火灾;定期检查控制室电缆层电缆运行情况,及有无易燃物等杂物。电缆孔洞、电缆夹层孔洞及盘柜的电缆孔洞采取有效阻燃封堵措施,防止电缆起火后火灾范围扩大,引起全厂停电事故。
4、 避免水淹水泵房事故。做好防洪防汛工作,确保水泵房排水设备完好,自启停正常;严密监视排水井水位,发现法兰漏水大或喷水、排水泵长时间运行后地沟水位下降缓慢时应及时检查处理,凡排水泵因缺陷退出检修,需投入备用潜水泵;遇下暴雨时,启动水淹水泵房事故处理应急预案。
5、 防范燃油系统着火断油事故。加强燃油系统有关设备检修维护,定期做好燃油泵低油压连锁和备用泵自投试验,以及油库脱水和滤网吹扫等定期工作,做好油库区域及燃油系统安全保卫和防火。
6、 杜绝机组缺水停运事故。确保除氧水制水出力,锅炉各疏水箱、给水箱保持高水位运行。当除氧水制水出力无法满足机组补水要求时,采取有效措施,必要时按《供热紧急切除程序表》切除供热管线。
7、 若由于电气部分或汽机部分原因导致运行机组甩负荷时,锅炉保持运行,故障消失即刻重新开机并网,如故障无法消除,则立即启动紧急备用机组;若运行中锅炉被迫停炉,则立即查找原因或给紧急备用炉点火。
二、 正确进行停电事故处理
1、 当电网事故造成发供电设备脱网时,先维持有自带厂用电能力的机组的稳定运行,迅速恢复已停电的厂用母线供电,维持未带厂用电运行机组空转运行,对厂用电中断且短时无法恢复的机组紧急停机。
2、如全厂用电全部中断,立即市调取得联系,变电站外用电开关处于合闸位置,做好等待外部送电的准备。
3、 根据事故现象、保护动作情况,准确判断事故的全面情况。
4、 立即切断与故障的一次设备联络,迅速检查各路开关是否断开,否则手动断开。保留外用电送电后进行全厂保安的一次设备线路。
5、 一旦系统母线电压恢复正常,迅速向全厂用电系统送电,达到开车条件。
三、 严格落实全厂停电注意事项
1、 现场配备足够的临时照明工具,如应急灯等。
2、 针对各机组自带厂用电运行时形成多个独立系统,切换厂用电时严防非同期并列。同时,为保证频率、电压的稳定,尽可能避免频繁启、停辅机。
3、 厂用电中断后,交流热工电源全部中断,热力系统应迅速采取手动操作。
4、 紧急停运锅炉应避免向空排汽,保持锅炉参数运行,按压火方案处理。
5、 紧急停运的机组要保证直流润滑油泵运行,手动盘车,视直流母线电压下降速度在汽轮 机惰走结束后,改直流润滑油泵间断运行。
6、 当出现停电事故后,电工应首先到聚合工段,用保留的电源对聚合的用电设备进行保安,防止事故扩大。
7、 做好预想,特别注意防止锅炉干锅、汽轮机超速、汽轮机断油烧瓦、给水泵烧瓦、汽轮机倒汽、燃油系统堵管、电解跑氯气、聚合放料等事故发生。
  • gengao-36
    gengao-36 沙发
    我的博客:http://b.co.163.com/main.jspe?siteid=962494470
    2006-09-13 13:00:13

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.11 万条内容 · 718 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求“柴油发电机组技术规范书”

鹅毛加急文件!哪位好心人给我传个发电机组的技术规范书啊?谢谢啦~~~

回帖成功

经验值 +10