0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.9 万条内容 · 2166 人订阅
阅读下一篇
关于竖井内的施工问题在净空400左右的电缆井内,原先设计是每层住宅楼梯平台都有一个650x800的检修小门,入边是一个过线箱(400x400),原先设计是由电表箱到过线箱是穿一条大管的,再分小管到住户配电箱,现在施工单位改用镀锌线槽,在槽上开洞穿小管到配电箱,施工的说加个过线箱没用,但国家图集上是有画过线箱的,不过都是用管的时候,我见很多施工单位都用槽不加箱,究竟过线箱在这种情况下有无必要加?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句壳架等级额定电流 63A 额定电流50A
回复 举报
5楼兄弟别误导他人,第一行倒可以,第二行就错了。2楼说的对。断路器是分级别的,C65就是微型断路器的一种,表示该级别断路的壳体允许长期运行的电流为65A,在这个级别里,可以根据负荷情况选用65A以下不同额定电流(即整定电流)等级的,C65一般有如下级别:2A、6A、10A、12A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、65A。最大只能到65A。壳体额定电流和正定电流均依据负荷电流来选择。选择是壳体额定电流最好大于负荷电流的1.3倍。例如负荷电流55A,最好选择壳体电流100A,整定63A,一般不要选择壳体电流63A,整定电流63A的,主要考虑断路器安全运行,尽量不要在壳体额定电流满负荷运行。
回复 举报