本人最近做了一个工程,施工图审查意见出来了,其中一条是说关于我的消防稳压设备的气压罐的容积的。他的意见是说我应该按照没有气压罐代替消防水箱来计算气压罐的容积,他说的原因是火灾初期因为在地下水泵房的稳压设备压力高,这样消防水箱就没有用了。(我的稳压设备放在水泵房里)!!请问他到底是什么意思》?

全部回复(107 )

只看楼主 我来说两句
  • zrg1984119
    zrg1984119 沙发

    从那吸水有关系吗?
    2007-09-19 15:29:19

    回复 举报
    赞同0
  • huxj123
    huxj123 板凳
    2.稳压设备放哪都是一回事,就是在为解决临时高压消防给水系统所设的高位水箱,其设置高度满足不了该系统最不利点静水压时才设稳压设施的。它设计的供水时间只有30S。稳压设施供水的30s内主泵处于启动状态,30S后要靠消防主泵来供水。30S内气压罐压力高,水箱水出不来,主泵起动后,水箱的水还是出不来。但如果此时主泵失电、故障而不供水,则高位水箱供水(10分钟)并等待消防队的救援。

    39楼说的很明白了,大家可以详细阅读《98S205 消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)》从中可以找到答案!