新人求助,关于厨房装设感温探测器。
新人求助,关于厨房装设感温探测器。
一个长方形的食堂厨房,根据规范上保护半径3.6M来装的话只需要装5个左右就能覆盖,但是按规范上探测器数量的公式N=S/K*A,和探测器暗装极限间距曲线来计算的话,需要10个探测器,到底应该按那种方式装?急求高手们指点。
发布于
2012-02-10 22:34:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
zhurongxin1234567
我一般是按半径来保护 温感保护半径小 对于有吊顶的可以适当增加半径 我一个保护半径取2.5 这是我自己做法