土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 新人求助,关于厨房装设感温探测器。
一个长方形的食堂厨房,根据规范上保护半径3.6M来装的话只需要装5个左右就能覆盖,但是按规范上探测器数量的公式N=S/K*A,和探测器暗装极限间距曲线来计算的话,需要10个探测器,到底应该按那种方式装?急求高手们指点。

全部回答(1 )

  • zhurongxin1234567
    我一般是按半径来保护 温感保护半径小 对于有吊顶的可以适当增加半径 我一个保护半径取2.5 这是我自己做法
    2012-02-12 16:07:12 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10