本人在做一公建项目时,甲方要求一到三层由室外变电所供电,其他楼层由本楼变电所供电,在地下一层除设置了变电所外,还设置了配电室,用于室外变电所电源引入后向一到三层配电,因底下室面积较大,变电所送出的电缆和配电室送出的电缆敷设在了同一电缆桥架上了,不知是否可行?有没有什么规范规定,来自不同变电所的电缆不能敷设在同一电缆桥架上?本人第一次遇到这样的情况,特向大家请教。
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    3类负荷的可以
    2006-09-13 08:21:13