土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 引下线是否热加工连接
GB50601-2010建筑物防雷工程施工与质量验收规范中3.2.3条引下线严禁热加工,但我们实际施工时均为热加工,求解?

全部回答(8 )

  • 171嘻嘻
    这里说的不能热加工是担心破坏建筑的结构稳定,你仔细再看一下GB50601-2010最后的解释说明:
    《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 中第3.1.2 条要求“除设计要求外,承力建筑钢结构构造上,
    不得采用熔焊连接……;且严禁热加工开孔”。
    2017-09-29 16:43:29 来自 PC 评论 举报
  • zhy8340
    现在防雷下引线基本都是热加工(焊接)或者捆扎
    2017-09-28 14:35:28 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.68 万条内容 · 218 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10