消防泵管道布置:留多大尺寸保证管道配件的安装

发布于:2012-02-10 21:03:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位前辈,小妹去年积水排水专业刚毕业,参加设计半年了,最近遇到些问题,还请各位不吝指教,消防泵进水口钱要有闸阀或蝶阀和可曲挠橡胶接头,我不知道该留够多大的尺寸才能保证管道配件的安装,谢谢了。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • jszxxftz
    jszxxftz 沙发
    根据水泵房的面积,水泵前后水平安装最少需要1.8米的距离。
    2012-03-06 08:31:06

    回复 举报
    赞同0
  • zyq0001
    zyq0001 板凳
    消防泵进水口有(2个)闸阀(45cm)和可曲挠橡胶接头(20cm),过滤器(45cm)最好还有压力表的位置。经验是2m
    2012-02-23 13:28:23