土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:关于消防增压稳压设备及高位水箱

请教:关于消防增压稳压设备及高位水箱

发布于:2004-01-16 01:55:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现有一多层停车场,高超24米,设有地面消防水池,考虑设屋面高位水箱,规范要求当高位水箱不能满足消火栓或喷淋系统最不利点工作压力时,可采用稳压气压水罐稳压;采用时,气压水罐备有30秒的消防水量,如果消防水泵与之联锁并确定火灾时能在30秒内自动启动,是否能干脆把屋顶高位水箱省掉?因为即使消防水泵不能及时工作,30秒后单靠稳压水泵从高位水箱抽水也不能保证消防用水量啊,这样的话不能满足消防要求设置高度的高位水箱就没意义了,干脆增压稳压装置直接从地面(下)消防水箱抽水增压,取消高位水箱,火灾时气压罐压力降至设定值时启动消防主泵救火,行不?小弟想了一晚,觉得理论上可行,就是找不到有力的支持,请各位高手帮我解惑,谢了!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • huxkv
    huxkv 沙发
    高层民用建筑设计防火规范GB 50045—95
    7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱.
    2004-02-03 19:28:03

    回复 举报
    赞同0
  • huxkv
    huxkv 板凳
    要设置消防水箱.
    2004-02-03 19:25:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水管保温防冻的办法

大哥们帮帮忙:屋顶给水管和消防水管的保温防冻如何处理? (这里的最低气温大概零下3度左右) 谢谢!

回帖成功

经验值 +10